Hola compañeros, rebuscando por los cajones con material eléctrico y electrónico en busca de un transformador para montar en una pequeña fuente de alimentación variable he encontrado varios pero sin referencia alguna. Una vez identificados primario y secundario y las respectivas tensions, me falta por conocer la máxima intensidad del secundario....
Buscando en Internet, no encuentro ningún método práctico, sólo fórmulas que se basan en la sección del entrehierro y además sólo válidas para transformadores de un sólo secundario o simétrico.
¿Conoceis de algún método y procediemiento práctico y seguro que no se cepille el trafo?
Si se han de utilizar resistencias de carga para la prueba deberían ser muy muy gordas según la derivada de ley de ohm para la potencia....
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
Hola Álvaro, yo lo que harÍa, es con un polímetro medir los voltios de salida,
y dependiendo del voltaje, 12, 24, 30, etc, ponerle una carga, en serie o paralelo, por ejemplo de lámparas de coche, de las de los faros, que son de bastante wataje, y con el polímetro, medir la caida de tensión, así tendrás una idea de lo que dá de "chicha" ese transformador: tambien puedes medir el diámetro del hilo de cobre del secundario, y tendrás otra idea, no es muy difícil.
Un saludo. Antonio
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA7GXN escribió:Hola Álvaro, yo lo que harÍa, es con un polímetro medir los voltios de salida,
y dependiendo del voltaje, 12, 24, 30, etc, ponerle una carga, en serie o paralelo, por ejemplo de lámparas de coche, de las de los faros, que son de bastante wataje, y con el polímetro, medir la caida de tensión, así tendrás una idea de lo que dá de "chicha" ese transformador: tambien puedes medir el diámetro del hilo de cobre del secundario, y tendrás otra idea, no es muy difícil.
Un saludo. Antonio
Lo que te dice Antonio es lo mas practico, yo lo he echo muchas veces y funciona, solo tienes que tener en cuenta que voltaje da el secundario para poner lámparas en serie o paralelo de acuerdo con el voltaje, en los desguaces de coches la puedes comprar a buen precio dile que son para un experimento no para repuesto de coche a mí me las dieron casi regaladas, las antiguas son las mejores disipan mas calor y corres menos riesgo de quemarte los dedos si las tocas Ji Ji Ji, lo digo por experiencia.
73´s. EA1AV Agustin
La radioafición me ha dado algunos quebraderos de cabeza, pero muchas mas satisfacciones.
En la práctica se usa la fórmula S = I/d
Donde S es la sección del conductor en mm2m
I es la intensidad en Amperios y
d es la densidad en A/mm2
Para transformadores de 500VA se usa: d = 2,5 A/mm2.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Luis Angel, EA1FAK
Saludos.
Luis, EA1FAK
Mil gracias por vuestra ayuda, pero me surgen algunas dudas:
- Para la fórmula de Luis Ángel: como sé la densidad en A/mm2 ????
- Para el resto: he realizado ya pruebas y claro ... bajo carga la tensión en los bobinados secundarios cae por debajo de la leída en vacío. Me estoy guiando para las pruebas en el método de la termodigitoelectrónica, es decir, tocar con el dedito el bobinado secundario y ver si se calienta. A pesar de que la tensión baja hasta 3 V (de 25 a 22) el transformador ni se rechista metiéndole 2A continuos como durante 5 minutos. ¿Prueba superada? esperaba obtener mínimo esos 2 amperios .... En caso contrario ¿es exagerada la perdida de tensión? o quizá ¿no es un buen método de prueba?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4AGA escribió:Mil gracias por vuestra ayuda, pero me surgen algunas dudas:- Para la fórmula de Luis Ángel: como sé la densidad en A/mm2 ????
- Para el resto: he realizado ya pruebas y claro ... bajo carga la tensión en los bobinados secundarios cae por debajo de la leída en vacío. Me estoy guiando para las pruebas en el método de la termodigitoelectrónica, es decir, tocar con el dedito el bobinado secundario y ver si se calienta. A pesar de que la tensión baja hasta 3 V (de 25 a 22) el transformador ni se rechista metiéndole 2A continuos como durante 5 minutos. ¿Prueba superada? esperaba obtener mínimo esos 2 amperios .... En caso contrario ¿es exagerada la perdida de tensión? o quizá ¿no es un buen método de prueba?
Pues ese método de la termodigitoelectrónica casi todos los cacharreros lo habemos utilizado mas de una vez, la caída de tensión es lo mas normal, aumenta la carga hasta que el voltaje en el secundario llegue a unos 14 voltios, este seria el punto mas o menos donde el transformador daría la máxima intensidad sin caída en la salida de 12 Voltios CC, ya sabes a mas intensidad tienes que poner mas capacidad de filtrado a la salida del rectificador si el secundario esta bobinado en la parte de fuera puedes intentar quitarle espiras para dejarlo en vacío en unos 18 voltios, "aproximadamente una espira quitada un voltio menos en el secundario".
73´s.
La radioafición me ha dado algunos quebraderos de cabeza, pero muchas mas satisfacciones.
Buenas tardes.
Puedes calcular la intensidad del secundario a partir de la potencia del transformador, y como supongo que no la tienes indicada, puedes averiguarla a partir de la "sección de hierro".
La sección del núcleo de hierro, expresada en centímetros cuadrados suele relacionarse con la potencia expresada en vatios mediante la siguiente fórmula : Seccion = K * raiz cuadrada de Potencia.
Tendrás una primera aproximación haciendo K = 1, ya que con hierros "malos" se solía tomar K = 0,8 , mientras que con hierros "buenos" solia tomarse K = 1,2.
En cuanto a la sección del núcleo, será la suma de las secciones de las dos barras exteriores, ya que la barra interior (sobre la que está el devanado) tiene doble anchura que las exteriones.
Saludos.
EA3AAR, Antoni.
Hola de nuevo.
No quería complicarte demasiado, y omití algunos detalles, como te dice Antoni, una vez conocida la potencia del transformador deducida de la sección del núcleo se aplica la densidad de corriente en A/mm2 (lo mismo que en cualquier otro conductor).
Yo te daba el valor de 2,5A/mm2 ya que 500 Vatios es un valor relativamente normal.
con este valor puedes deducirlo ya que si S = I/d ; I = S * d
Respetando estos valores puedes estar tranquilo en cuanto a quemar el trafo por exceso de corriente.
En todo caso si, conoces la sección del núcleo, y los datos que hayas ido obteniendo dimelo y te digo lo que averigüe.
Un saludo.
Luis Angel. EA1FAK
ea1fak@ure.es
Saludos.
Luis, EA1FAK
Hola Alvaro.
Los TRAFOS se ensayan al CORTOCIRCUITO. Hay que conocer al menos el voltaje de alguno de sus devanados para meterle el correcto.
Aparece en Libros de Texto de Electricidad (de ingenieros) y aunque había pensado en explicártelo aquí, creo te hubiese resultado muy complejo el llevarlo a la práctica, dado que se necesita organizar un pequeño LABO que no todo el mundo dispone.
Creo que con paciencia y muchos ensayos puedes al menos deducir la potencia que puede manejar el TRAFO en cuestión.
Si tuvieras un Taller de TRAFOS cercano a tu QTH, te lo mirarían en cinco minuto en su Laboratorio.
Pueden servir algunas ideas que te han aportado en este "hilo", pero lo debes hacer con mucha paciencia.
73s
Juan
EA2DS.
Mil gracias a todos por vuestra ayuda. AL final el método elegido fue meterle carga al secundario, en forma de bombillas o resistencias de potencia, dejarlo unos minutos y tocar con el dedito para ver si se calentaba el transformador. Como no lo hizo en demasía, sólo ligeramente tibio, pues lo doy por bueno. Buscaba uno de secundario 25 o 28V +- 2A para una pequeña fuente regulable para laboratorio. Claro está que entre los candidatos elegí el que más grueso tenía el hilo del devanado secundario. Quizá es el método menos ortodoxo, pero a falta de pan ...
Un saludo
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
QDURE - https://qsl.ure.es
Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.
Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.
TIENDA ONLINE URE
Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...
WEBCLUSTER EA4URE
Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE